Уважаемые форумчане
Помогите с решение такого вопроса. Собираемся подключить к Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 11 кВт FC-102P11KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX электродвигатель 5АИ112М2 У2 3фазный 380В 14,3А 7,6кВт 2910об/мин cos 0.88 КПД 90%. На сколько автоматический выключатель и предохранители следует установить?

AND

Re: Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 11 кВт

Сообщение AND »

Здравствуйте!
Согласно РЭ на ПЧ - 63 А.