VLT FC-051 Параметры 13-ой группы

Сообщение Valerii »

Добрый день!
Параметр 16-38= Состояние SL контроллера, [0 - 255] Показывает номер фактического состояния.

Вопрос: имеется ли таблица номеров что означает каждый номер соответствующее состоянию?

после написания некой логики в 13- группе параметров, запуская в обработку алгоритм работы, в 16 группе параметров можно наблюдать состояния SLC кантролера, в моем случае цифры были 2,3,5 и потом 6 и за время имитации работы номер 6 не менялся...думаю если была бы информация по номерам что они означают так можно отслеживать на каком этапе работе заданный алгоритм и если он остановился то понять в каком моменте и соответственно какое то условие не соблюдается.

или же есть какой то другой действенный метод отслеживать работу алгорима?

AND

Re: VLT FC-051 Параметры 13-ой группы

Сообщение AND »

Здравствуйте!
Инженер пишет:
Параметр 16-38 (состояние SL контроллера) отображает на каком текущем шаге находится программный алгоритм.

Полноценного симулятора как в PLC здесь нет.

Если у клиента какой-то шаг не меняется, то значит не выполнено условие для перехода.