настройка реле FC 51

Сайт:
https://www.danfos.info
https://www.danfoss-vlt.ru
Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 окт 2020, 17:08

настройка реле FC 51

Сообщение ravnovesie »

Приветствую форумчан!
Подскажите пожалуйста по настройке частотника под мешалку грундфос, имеющую 10 жил в кабеле: 6 обмоточных концов, 2 конца (11 и 12) - размыкаются при перегреве обмоток, 2 конца (21 и 22) - показывают наличие воды в масле. Концы 21 и 22 заходят на специальное реле ALR 20/A, которое размыкается при выходе за допустимые пределы по сопротивлению масла.
На сколько я понял из описания частотника, для запуска его в режиме Auto On я должен замкнуть контакты 12-18, прописав параметр 5-10=8.
Контроль по перегреву: завожу концы 11 и 12 мешалки на контакты частотника 12 и 19, прописав параметр 5-11=12
Контроль по воде в масле: завожу концы от реле ALR 20/A на контакты частотника 12 и 27, прописав параметр 5-12=12.
Таким образом, если контакты (12,18,19,27) на частотнике будут замкнуты, то частотник запустится. Но если хоть один из них не будет замкнут, то частотник будет стоять в ожидании пуска, не выдавая никаких сообщений, что что-то не в порядке по клеммам 12-19 или 12-27. Правильно ли я понял?
Можно ли как-то заставить частотник выдавать ошибку по 12-19 и 12-27, чтобы обслуживающий персонал понял, что что-то не так с самой мешалкой?