регулировка разницы температур autonics tc4sp-14r

- Приборы для автоматизации производства.
Сайт:
https://www.autonics-ru.com
https://www.autonic.su
Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 дек 2014, 22:42

регулировка разницы температур autonics tc4sp-14r

Сообщение Real »

Всем привет. Поменял терморегулятор на котле и не могу отрегулировать разницу температур при включении и выключении котла. Помогите, если можите

AND

Re: регулировка разницы температур autonics tc4sp-14r

Сообщение AND »

Здравствуйте!
Для регуляторов TC4:
1/ Во второй группе параметров значение параметра C-md надо поставить в значение onoF
2/ В первой группе параметров с помощью выбора значения параметра HYS отрегулировать гистерезис включения и отключения нагревателя.
Для регулятора TZN:
1/ В первой группе параметров значение параметра Р надо поставить в значение 0
2/ В первой группе параметров с помощью выбора значения параметра HYS отрегулировать гистерезис включения и отключения нагревателя.