Помогите с подключением плавного пуска RVS-DX

Сообщение Dimius »

Здравствуйте все. Есть проблемка. Включил в силовую цепь перед RVS-DX контактор, который по замыслу должен включаться выходным реле ребота, после подачи пускового сигнала.
Питание на блок подается отдельным автоматиком.
В общем проблема в том, что контакт работа не замыкается после подачи пускового сигнала.
Помогите, что можно сделать.

AND

Re: Помогите с подключением плавного пуска RVS-DX

Сообщение AND »

Здравствуйте! Пока на силовые клемму УПП не подано напряжение, даже при поданной команде "Пуск", реле "Работа" (клеммы 13-14) не сработает т.к. на выходе УПП ничего нет. Для нормального функционирования УПП команда "Пуск" должна подаваться через некоторое время после подачи силового напряжения. Это время зависит от мощности УПП и может составлять от 3 до 10-15 секунд.

Не в сети
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 10:12

Re: Помогите с подключением плавного пуска RVS-DX

Сообщение Dimius »

AND писал(а):Здравствуйте! Пока на силовые клемму УПП не подано напряжение, даже при поданной команде "Пуск", реле "Работа" (клеммы 13-14) не сработает т.к. на выходе УПП ничего нет. Для нормального функционирования УПП команда "Пуск" должна подаваться через некоторое время после подачи силового напряжения. Это время зависит от мощности УПП и может составлять от 3 до 10-15 секунд.
Здравствуйте. Значит Вы говорите, что нужно подать на силовые клеммы питание, а через 10-15 сек подать команду "Пуск"?
Как же быть? Неужели придется ставить доп. реле времени?

Допустим я переделаю схему, чтобы контактор до УПП включался от кнопки, а его доп контакты будут подавать команду "Пуск". В этом случае пуск произойдет, пусть хотя бы с задержкой?