powtran-проблема

Сообщение alex-1 »

приобрели преобразователь powtran 7800 серии для компрессора с движком 75 квт.При работе с полной нагрузкой и частоте 50гц всё нормально,но как только начинаем понижать частоту до 40гц сразу ростёт ток на преобразователе и он отключается.Хотя ток у двигателя оставался неизменным.Защита по превышению тока отключена в меню преобразователя.Как сделать что бы можно было работать при полной нагрузке при частоте меньше 50гц? :?
Последний раз редактировалось alex-1 18 апр 2011, 14:31, всего редактировалось 1 раз.

AND

Re: powtran-проблема

Сообщение AND »

Здравствуйте! Желательно знать код ошибки отключения ПЧ. Чаще всего стоит защита от перегрузки стандартная, то есть механическая нагрузка должна быть снижена при снижении оборотов (так как родной вентилятор охлаждает меньше при снижении оборотов). Если нагрузка механическая остается одной и той же на всех оборотах, то необходимо дополнительное охлаждение двигателя, а защита должна быть выставлена не на стандартный двигатель, а на двигатель с доп охлаждением. Тогда уровень защиты остается одинаковым на всех оборотах. В каках пределах растет ток на ПЧ? - параметры защиты по перегрузке F45, F46

Не в сети
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 апр 2011, 09:52

Re: powtran-проблема

Сообщение alex-1 »

powtran 7800-75квт тип f. преобразователь подбирали по номиналу двигателя (75 квт.1500 об\мин.380вт 145а) нагрузка у двигателя постоянная 200 атм.можно ли уменьшить частоту (для снижения вибрации).При снижении до 40Гц ток выростает до 140А и ПЧ отключается. :?

AND

Re: powtran-проблема

Сообщение AND »

Здравствуйте! Неправильно подобран ПЧ. F - это серия для насосов и вентиляторов (легкая нагрузка - перегрузка 120%). Компрессор - это, как минимум, нормальная нагрузка (перегрузка 150%) - серия G. ПЧ серии F на 75 кВт,грубо говоря, соответствует ПЧ серии G на 55 кВт.
Можно попытаться выставить все защиты на максимум и увеличить время разгона.
Радикальное решение - замена ПЧ на более мощный либо на 75 кВт другой серии с большей перегрузочной способностью.

Не в сети
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 23:23

Re: powtran-проблема

Сообщение Powtran »

Добрый день,

Если проблема возникает при сбросе частоты, она, скорее всего, связана с инертностью нагрузки. При снижении частоты происходит повышение напряжения на шине DC за счет генерации в двигателе. Для решения проблемы проще всего менее динамично изменять частоту. Если частоту нужно изменять резко, необходимо использование тормозных резисторов.

Если превышение тока возникает при постоянной частоте и нагрузке, необходимо выбрать более крутую зависимость V/F для снижения выходного напряжения на низких частотах.

Проблема не связана с силовыми характеристиками преобразователя.

Не в сети
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 апр 2011, 09:52

Re: powtran-проблема

Сообщение alex-1 »

параметры двикателя с бирки b00-4. b01-150.0 b02-410 b03-727 b04-50.00 b05-150.0
ошибки-y01-oc-P(28.03 139.1 220 ff-e)
:?
компрессор останавливается произвольно

Не в сети
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 23:23

Re: powtran-проблема

Сообщение Powtran »

Добрый день,

Поскольку проблема возникает при работе с постоянной скоростью и отсутствуют перегрузки по току, причина может быть либо в микропробоях изоляции в моторных проводах или обмотках мотора, либо во внешних кратковременных всплесках напряжения в сети.