Vacon NXP
Добрый день, у нас эксплуатируется ПЧ Vacon NXP 0590. Mod ID 11427254 B. ID 09033. ПЧ работает на электродвигатель насоса мощностью 315 кВт. Несколько месяцев назад ПЧ остановился по аварии 32 Fan cooling. Вопрос: как можно диагностировать неисправность?
Re: Vacon NXP
Здравствуйте!
На данном ПЧ используются вентиляторы переменного тока с фазосдвигающими конденсаторами.
Пусть клиент снимет передние пластиковые крышки и измерит емкость конденсаторов:
(см. рисунок).
Она должна быть не менее 5 мкФ.
На данном ПЧ используются вентиляторы переменного тока с фазосдвигающими конденсаторами.
Пусть клиент снимет передние пластиковые крышки и измерит емкость конденсаторов:
(см. рисунок).
Она должна быть не менее 5 мкФ.
- Вложения
-
- NXP-вентилятор.rar
- (208.61 КБ) 288 скачиваний
-
Не в сети
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 22:15
Re: Vacon NXP
Конденсаторы стоят 1.27.4ach mkp. Номинальная Ёмкость 7мкф. Измеренная ёмкость: 3.1, 3.1, 1.7 мкФ. Если дело в них, можно поставить им на замену (хотя бы для проверки) конденсаторы CBB-60L 8MK 450VAC ёмкостью 8мкф?
Re: Vacon NXP
Ответ сервисного инженера:
Не более 7 мкФ и под их ответственность.
Не более 7 мкФ и под их ответственность.
-
Не в сети
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 22:15
Re: Vacon NXP
Тогда CBB-60L 6MK 450VAC, 6мкФ? Просто попробовать сделать один запуск, если все заработает, заказать родные конденсаторы. Просто их ранее чем через месяц достать не получается, а СВВ можно в течении дня привезти. И еще один вопрос: в корпусе шкафа ПЧ также установлены 4 вентилятора также с конденсаторами. Они также контролируются ПЧ? их нужно проверять.
-
Не в сети
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 22:15
-
Не в сети
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 22:15
-
Не в сети
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 22:15
Re: Vacon NXP
Здравствуйте!
Информация от сервисного инженера:
пусть попробуют с CBB-60L 6MK 450VAC, 6мкФ.
Заказать родные конденсаторы не получится, так вентиляторы переменного тока и все компоненты к ним не поставляются с 2015 года.
Мы можем предложить им комплект замены - 181B0907; SPR-MEC23667 Запчасть для Vacon: комплект вентилятора и модуля управления вентилятора NX FR11.
ПЧ был произведен 14 января 2009 года, срок замены вентиляторов как раз подошел (см. файл).
Вентиляторы шкафа к ПЧ не относятся.
Информация от сервисного инженера:
пусть попробуют с CBB-60L 6MK 450VAC, 6мкФ.
Заказать родные конденсаторы не получится, так вентиляторы переменного тока и все компоненты к ним не поставляются с 2015 года.
Мы можем предложить им комплект замены - 181B0907; SPR-MEC23667 Запчасть для Vacon: комплект вентилятора и модуля управления вентилятора NX FR11.
ПЧ был произведен 14 января 2009 года, срок замены вентиляторов как раз подошел (см. файл).
Вентиляторы шкафа к ПЧ не относятся.
- Вложения
-
- NXP-замена.rar
- (74.48 КБ) 268 скачиваний
-
Не в сети
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 22:15
Re: Vacon NXP
Спасибо за информацию! Будем пробовать. Куда можно обратиться по приобретению комплектующих? И каков вообще ресурс данного ПЧ?